Разрешите расширить тему. У меня самого возник вопрос. По словам Заказчика (мы сами не видели, ячейка при нас была без напряжения) в ячейке 10 кВ трансформатора напряжения (3хЗНОЛП-ЭК-10) при переключении переключателя вольтметра по фазам А, В и С вольтметр отображает разное напряжение - по ф.В напряжение меньше. Его вопрос: "откуда перекос?"
Схема звезда с нулём: А601, В601, С601, N601(заземлён). 100В через автомат идут только на вольтметр. (есть обмотка ад-хд, но она тут, думаю, не при чем).
ссылка на скрин схемы
https://www.transfernow.net/dl/20250403M8B5LBTG Мы сделали ряд замеров:
1. Сопротивление постоянному току всех обмоток - в норме;
2. Сопротивление изоляции - в норме;
3. Коэффициент трансформации - в норме; (подавали 10 кВ на "первичку" поочередно на каждый ЗНОЛП и замеряли напряжение на "вторичке" своим прибором)
4. При подаче напряжения от нашего источника на клеммы а-х ТН (поочередно на каждый ЗНОЛП) при переключении переключателя вольтметр правильно и одинаково отображал напряжение.
Т.е. мы частями всю схему измерения перепроверили и всё оказалось в норме, а потом (без нашего присутствия) Заказчик восстановил схему и подал напряжение и опять та же проблема.
Вопрос: что мы не учли, как ещё проверить?
(Хотим ещё раз съездить на объект и сделать замеры на переключателе при поданном на ЗНОЛП напряжении).